Zum Inhalt

Infrarot Heizstrahler Werkstatt / Garage

Infos zu und mit Veranstaltern, aber auch zu anderen Themen,
über die es sich lohnt zu sprechen!

Moderatoren: as, Chris

  • Benutzeravatar
  • Harm Offline
  • Beiträge: 2163
  • Registriert: Donnerstag 11. September 2014, 15:00
  • Motorrad: ZXR 750 + ZX10R
  • Lieblingsstrecke: Brünn
  • Wohnort: Dillingen / Donau

Re: Infrarot Heizstrahler Werkstatt / Garage

Kontaktdaten:

Beitrag von Harm »

Mehr als 2kw ist aber mit Schuko nicht drin.
Für richtig Leistung brauchst Kraftstrom.
Kannst dir ausrechnen.
Schuko 220v mit 10a abgesichert macht 2.2kw.
Dann darf aber nix mehr auf der Leitung hängen :)
Kraftstrom 400v 16a Absicherung mal 3 Phasen sind dann schon ne Hausnummer.
S.
2021 - immer noch Hausbau
  • Benutzeravatar
  • Lutze Offline
  • Beiträge: 16918
  • Registriert: Montag 7. Juni 2004, 22:12
  • Motorrad: GSXR-750
  • Lieblingsstrecke: Most
  • Wohnort: Tangerhütte
  • Kontaktdaten:

Re: Infrarot Heizstrahler Werkstatt / Garage

Kontaktdaten:

Beitrag von Lutze »

und warum willst du die 220 Volt jetzt nur mit 10 A absichern?
Erfahrung ist eine gute Sache.Leider macht man sie erst kurz nachdem man sie gebraucht hätte!
  • Benutzeravatar
  • Harm Offline
  • Beiträge: 2163
  • Registriert: Donnerstag 11. September 2014, 15:00
  • Motorrad: ZXR 750 + ZX10R
  • Lieblingsstrecke: Brünn
  • Wohnort: Dillingen / Donau

Re: Infrarot Heizstrahler Werkstatt / Garage

Kontaktdaten:

Beitrag von Harm »

Ob ich das will ist egal. Im Haus sind sie mit 10 abgesichert.
S.
2021 - immer noch Hausbau
  • Benutzeravatar
  • Lutze Offline
  • Beiträge: 16918
  • Registriert: Montag 7. Juni 2004, 22:12
  • Motorrad: GSXR-750
  • Lieblingsstrecke: Most
  • Wohnort: Tangerhütte
  • Kontaktdaten:

Re: Infrarot Heizstrahler Werkstatt / Garage

Kontaktdaten:

Beitrag von Lutze »

In deinem Haus vielleicht, in meinem nicht und es gibt die Steckdosen auch mit 20 und 25 Ampere. Wenn der Strahler auch mit einem entsprechendem Stecker geliefert wird geht das natürlich. Auch wenn ich da eher von absehen würde.
Erfahrung ist eine gute Sache.Leider macht man sie erst kurz nachdem man sie gebraucht hätte!
  • Benutzeravatar
  • DOM99 Offline
  • Beiträge: 864
  • Registriert: Donnerstag 9. Juli 2009, 17:13
  • Motorrad: RJ15
  • Wohnort: Hattingen

Re: Infrarot Heizstrahler Werkstatt / Garage

Kontaktdaten:

Beitrag von DOM99 »

Ich hätte eine 10mm2 Leitung...
  • Benutzeravatar
  • Lutze Offline
  • Beiträge: 16918
  • Registriert: Montag 7. Juni 2004, 22:12
  • Motorrad: GSXR-750
  • Lieblingsstrecke: Most
  • Wohnort: Tangerhütte
  • Kontaktdaten:

Re: Infrarot Heizstrahler Werkstatt / Garage

Kontaktdaten:

Beitrag von Lutze »

Da musst du schauen womit die Strahler ausgerüstet sind. Mit 10 mm2 geht schon ne Menge.
4KW Strahler kommen aber bestimmt mit Kraftstromanschluss.
Erfahrung ist eine gute Sache.Leider macht man sie erst kurz nachdem man sie gebraucht hätte!
  • Benutzeravatar
  • Bastian Offline
  • Beiträge: 1213
  • Registriert: Freitag 17. Juli 2009, 21:00
  • Kontaktdaten:

Re: Infrarot Heizstrahler Werkstatt / Garage

Kontaktdaten:

Beitrag von Bastian »

Hallo,
ja sind dreiphasig angeschlossen, wenn ich es noch richtig weiß haben wir damals 5x6mm² verlegt, eingeschalten wird per Schützsteuerung da unsere Heizungsregelung keine solchen Leistungen direkt schalten konnte.

@Dom99
ich suche dir den Hersteller heraus, dauert aber etwas da ich dazu zum Gartenhaus muss und auf die Panele sehen.
Weiß nur noch dass wir die Dinger damals ich meine aus Österreich bekommen haben da wir auch nichts mit entsprechender Leistung fanden.
Gruß Bastian


„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“

Albert Einstein



KFZ & Zweiradtechnik Kammerer
  • Benutzeravatar
  • robs97 Offline
  • Beiträge: 2691
  • Registriert: Dienstag 29. April 2008, 14:05
  • Wohnort: Schliersee

Re: Infrarot Heizstrahler Werkstatt / Garage

Kontaktdaten:

Beitrag von robs97 »

Lutze hat geschrieben:In deinem Haus vielleicht, in meinem nicht und es gibt die Steckdosen auch mit 20 und 25 Ampere. Wenn der Strahler auch mit einem entsprechendem Stecker geliefert wird geht das natürlich. Auch wenn ich da eher von absehen würde.
Diese müssen dann aber tatsächlich extra dafür eingebaut und entsprechende Zuleitungen haben, was bei einer normalen Hausinstallation nicht der Fall ist.
Was nutzt eine 20 bzw. 25 A Sicherung, wenn nur eine Leitung mit 3x1,5 mm² als Zuleitung liegt ? Diese dürfte nicht mal so hoch abgesichert sein. Da gehen nur 16 Amp Automaten, da dieser Leitungsquerschnitt nur bis ca. 3,5 kW ausgelegt ist.
  • Benutzeravatar
  • morimoto#49 Offline
  • Beiträge: 136
  • Registriert: Sonntag 16. Oktober 2016, 17:25
  • Motorrad: Triumph Daytona 765
  • Lieblingsstrecke: Brünn

Re: Infrarot Heizstrahler Werkstatt / Garage

Kontaktdaten:

Beitrag von morimoto#49 »

Du willst also dauernd heizen und nicht nur ab und zu wie die meisten hier,daher scheiden
rein elektrische Geräte aus weil auf Dauer zu teuer.
Die Luftwärmepumpe wurde in dem Thread schon einmal erwähnt und ist mMn auch die einzige
wirklich sinnvolle Variante.

Wer mit Luftwärmepumpe nicht viel anfangen kann,gemeint sind stinknormale Split-Klimaanlagen
mit Heizfunktion.
Diese Anlagen schaffen,natürlich je nach Bedingung einen COP bis zu 4:1.
Elektrisch heizen mit Ausnahme von Infrarot immer mit COP 1:1
  • sasonic Offline
  • Beiträge: 435
  • Registriert: Donnerstag 30. August 2018, 08:08
  • Motorrad: GSXR 750 K7

Re: Infrarot Heizstrahler Werkstatt / Garage

Kontaktdaten:

Beitrag von sasonic »

Wer mit Luftwärmepumpe nicht viel anfangen kann,gemeint sind stinknormale Split-Klimaanlagen
mit Heizfunktion.
Ich weiß nicht, ob das mittlerweile standard ist - ich war mir bei meinem Gebrauchtkauf eines 10Jahre alten Gerätes bis zum Schluss nicht 100%ig sicher, ob es wirklich ein Inverter Gerät war mit Wärmepumpenheizfunktion und nicht nur Heizfunktion war. Eine Splitanlage ist besser was Wirkungsgrad und Leistung angeht - halt mehr Montageaufwand - aber selbst die gibt es jetz mit "plug&play" Verschlauchung zum ich sag mal Selberbefüllen. Gibt soweit ich weiß ne Grenze für die Kältemittelmenge ab der es vorgeschrieben ist einen Fachmann installieren & sogar warten zu lassen. Da liegen die kleinen Geräte aber drunter.

Ich habe für mein Monoblockgerät 300€ bezahlt - neu kostet sowas jetzt ab ca. 1200€
Split no-name gehts sogar schon billiger
Kann sich jeder selber ausrechnen, ab wann sich das lohnt ... ich habe jetzt das Argument mehr zu heizen (und zu schrauben :D )...damit es sich lohnt :lol:
Antworten