Rudi hat geschrieben:@Wildsau: Hast bei mir ja in Zandvoort eventuell gesehen .
Ich hab 32A Stecker verbunden auf 16A Dose, dann 16A-Stecker und dann jede Phase einzeln auf 3fach Stecker verkabelt.
Ist imho die immer passende Variante , und konnte selbst ich Minusschrauber fertigen
Ich hoffe der Adapter hat noch eine Absicherung. Wenn ja, dann ist das folgende hinfällig


Also der Leitungsschutz und Personenschutz (RCD) ist nicht gegeben und deine 16A Dose ist nicht für 32A ausgelegt. Für dich besteht Lebensgefahr, für den Baustromverteiler Brandgefahr und deine Geräte können im Fehlerfall auch schnell mal abwackeln. Wenn du dann deine 40m. - 1,5mm² Kabeltrommel dazwischen packst, hast du wahrscheinlich einer dermaßen hohen Leitungswiderstand, dass du nie den nötigen Kurzschlussstrom für die C 32A LS-Automaten zustande bekommst.
So wie ich das verstanden habe, hast du dann 9 Schukodosen an deinem Adapter. Wenn sich jetzt noch irgendein Fremder bei dir einzeckt, kommst du richtig in Probleme.

Bastel einfach etwas weiter und kauf dir einen Kleinverteiler und pack da eine 16A RDC-LS-Kombination rein. Das ist zwar nicht gerade die Beste Lösung aber du bist jedenfalls sicher

Schließlich fährst du auch kein Olivenöl in der Bremse. (Geht auch, ist aber irgendwie semigeil